Your comments

Согласно Вашего описания состояния каналов шлюза100 при управлении - получается, что шлюз не подключен к наносерверу. Вы активировали шлюз? В каком состоянии светодиоды?

Наш программное ядро портировано под линукс. Поэтому возможен вариант небольшого роутера с USB-3G.

Core


Данные получены.

Здесь вопрос кода команды. Сканирование через 4 нажатия должно было показать.

Давайте отсканируем через 5 нажатий.

Еще момент, вопрос с датчиком движения - у него вроде настраивается частота сработки, скорее всего не достаточное количество пакетов приходит, можете настроить на минимальную временную задержку между сработками и отсканировать снова.

Странно, проверили, функции работают, буквально на той неделе сканировали пульты ноолайт 3хх. Давайте отсканируем через функцию - 5 нажатий.

Александр, простите, возможно я не корректно Вам объяснил, что имеется ввиду под процессом сканирования.

Для НС было реализована возможность получения удаленно данных о сигналах устройств.

Доступные виды описаны http://f1m.userecho.com/topics/66-servisnyie-funktsii-nanoservera-ns1010/

Для старта функций НС должен быть в обычном режиме - управление(личный кабинет,..) отключено.

Горят синий + зеленый.

Нажимаем (в нашем случае) 4 раза на кнопку НС.

Светодиоды начинают выполнять последовательно вкл/выкл.

В этот момент необходимо выполнять сработку датчика(пульта, ....) которого Мы хотим отсканировать - выполняем до тех пор пока не загорится зеленый или красный светодиод(один).

При загорании зеленого светодиода данные отправляются на сервер.

Данные на сервер не поступили.

http://f1m.userecho.com/topics/66-servisnyie-funktsii-nanoservera-ns1010/

НС должен быть подключен к серверу - горит синий светодиод.

Александр, добры день!

При поддержке пульта ПУ212 нами были объединены в одном устройстве 2 устройства Ноолайт кнопка сценария и канал управления, что привело в текущий момент с добавлением новых устройств к ошибке.

В палитре добавлены новые модули для пультов - количество добавляемых модулей в структуру должно соответствовать количеству каналов управления из документации к устройству Ноолайт.


Для пультов с 3 каналами соответственно модули Рх3хх.

После обновления прошивки до версии 1.0.6.1

Пульты Ноолайт необходимо будет добавить заново.

Датчики движения возможно необходимо будет переактивировать. Активация датчика движения выполняется сработкой датчика - количество сработок должно быть не менее 3-х.

Если датчик движения РМ112 не будет срабатывать, отсканируйте его коды сработок через сервисную функцию наносервера чтение протокола (4 нажатия кнопки).

Конечно, вопрос только в электрической совместимости сигналов.

Входящим может быть или "сухой" контакт или питающая фаза через буферное сопротивление.