Your comments

Наконец-то пришли BME280 - 2шт.


Решил проверить на 1M SmartHome - на улице и 1M SmartPhone - дома.
Температура в обоих системах врёт в 10 раз. Разрядность похоже не та: вместо +2° показывает +0,2° - на улице; вместо +24° показывает +2,4° - дома.
Давление вроде нормальное: 760,5 - на улице; 760 - дома.
Влажность: 0% - на улице; не показывает - дома.


Как бы надо починить!

;)

Понял, спасибо за помощь.

Получилось. Всё заработало, но влажность на BME280 не показывает или все-таки это BMP280. 

К каждому контроллеру по одному датчику.

Влажность реальная - на улице датчик.

Подключил еще один Бейсик с BME280 и активировал:


Реле управляю (щелкаю), а данные не показывает :(

Что не так?

нет, все так же. несколько раз пробовал перезагружать!

нет. HTU21D фото выше.

он работал. показывал правильно, но после обновления стал дублировать влажность

сегодня, после обновления прошивки Бейсика выдаёт вот так:

Значение влажности на датчике температуры. :(

HTU заработал - спасибо. BM E/P 280 ешё не успел попробовать.

Прошивку обновил, но в управлении цифр не появилось.

Подключил стандартно, как и было на 1M Smartfon: SCL - RX; SDA - GPIO14

Переактивировать не надо?